Уважаемые специалисты, какая должна быть минимальная кратность воздухообмена в цехе по производству сэндвич-панелей, с выделением ядовитого вещества (Категория В). По возможности подскажите документы или книги которые это подтверждают. Заранее спасибо!
ivan-l-ing
Опять кратность? Если вы сами знаете, что в СНиПе расчёт по кратности и по вредным веществам разные вещи зачем такой вопрос. Минимальной будет та кратность при которой будет разбавление до пдк. Так понимаю, как водится вредные вещества есть, а сколько и каких нет, как и технолога?
sakovi4
выделяющееся вещество 4,4-дифенилметандиизоцианат (кол. вредностей 4,5 г/ч, ПДК- 0,5 мг/м3) сразу отсасывается местным отсосом. Но на вентиляцию самого цеха предварительно кратность составляет 2 крата , может существует минимальная кратность для таких помещений? (Площадь цеха 156,4х24,4 высота 11 м, местный отсос 6000 м3/ч)
ivan-l-ing
Так это... может по Л2 б) посчитать - формула как раз для этого, всё что больше этого расхода лучше, а насколько больше решать вам, вы инженер.
Вы что 80000 кубов воздуха хотите без расчёта подавать? Просто взяв с потолка два крата?
sakovi4
1-й крат - компенсация вытяжки от местных отсосов всего оборудования, 2-й крат как гласит СНИП "Отопление и вентиляция" п.4.58 ----> ... В производственных помещениях с выделением вредных или горючих газов или паров следует удалять загрязненный воздух из верхней зоны не менее однократного воздухооб. в 1 ч, а впомещениях высотой более 6 м - не менее 6 м3/ч на 1 м2 помещения... В общем принимать 2 крата, или как?
ivan-l-ing
6 кубов с квадрата, где-то 22500+МО, два крата 80000 кубов помоему два крата нет необходимости, да и компенсировать энергозатратнее.